[话题讨论] 空冷塔上段冷冻水温度问题

[复制链接]
发表于 2012-12-14 15:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位空分空冷塔出口温度要求控制在 8~10 度,上段冷冻水进口温度要求控制在 7 度左右。现在的情况时冰机开启时由于冰机最低负荷保护,冰机出口降至 5 度。空气出塔温度在 6 度左右。如果减小冷冻水流量,会造成冰机压缩机自动启停,使空冷塔出口温度波动,波动范围 6~12 度。若停冰机,将水冷塔气量提至最大,冷冻水温度大约 14 度左右,空冷塔出口温度 14~20 度。循环水温度大约在 15~20 左右波动。                                                                                                                                有没有什么好的办法控制空气出空冷塔温度稳定在 8~10 度?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-14 16:35:35 | 显示全部楼层
可以试试:1、减小冰机冷凝侧的循环水量
           2、减小下段冷却水量,加大冷冻水量,保证出空冷塔空气温度在正常范围内
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-15 09:45:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangbin468 于 2013-2-19 11:50 编辑
关于空冷塔部分,我不便发言。
如果从冷冻机的使用角度考虑,应该加一个水箱,水箱内温度保持7度即可解决你的问题,供给空冷塔的水量就可以做到随意调节而不影响工艺使用和冷冻机运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 11:44:57 | 显示全部楼层
调节冰机冷凝器进水量,调节冰机入口水温,使冰机不要频繁启停,稳定运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 12:42:35 | 显示全部楼层
微调冷冻机的冷凝器循环水阀门,找到合适点。
回复 支持 反对

使用道具 举报