本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:16 编辑
我司现在正在安装玻璃钢管道,目前环境温度为零下8度左右,厂家提出玻璃钢管道在此温度下无法固化(D470树脂),会严重影响安装质量。不知道大家有没有同类情况,在低温下玻璃钢管道是采取什么方式安装的?谢谢

hcbbs


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-8 08:48:39 | 显示全部楼层
低温确实不适宜玻璃钢管道粘接、糊制工作。
玻璃钢固化温度应该不低于5℃,温度过低会使固化慢或不固化。
如果大管道接口糊制粘接,可以搭建临时保温棚,使温度提高,或中午暖和的时候糊制并用烤灯加温。
温度过低时用烤灯加温极易造成局部固化快,形成“烧了”,固化剂含量高固化过快放热从而形成气泡或发黑,影响接口质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-8 11:27:20 | 显示全部楼层
这也是玻璃钢管道的缺点之一。不知道你们玻璃钢管道用于输送什么介质?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-8 15:51:03 | 显示全部楼层
最好能在现场搭个棚子,剩下固定口等在中午的时候干,温度低强行弄得话影响质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 10:12:38 | 显示全部楼层
温度低确实,不适合糊接,不过,去年冬天,刚过完年和年前,我们做了一批,质量没问题,你注意这么几个地方:尽量省去烤灯,这家伙热的太快,考完直接形成黑色的,施压过程中不会出现问题,但会影响以后的使用。再一点,天冷,尽量想办法增高施工温度,搭棚是一个好办法。或者直接移地到室内。三是,接口处,让老师傅,一层固化后,在胡一层,一般这样2层就没问题了,内部用腻子找齐。以上是个人施工总结的一点经验,希望可以帮到你。