大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

有谁重点关注过工艺控制系统和工艺调节回路运行状况的吗?

[复制链接]
发表于 2012-12-11 14:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:13 编辑
很多项目建成投产后,对工艺控制指标的逐渐偏离设定值、对工艺调节回路逐步异常的现象关注是不够的,但是真正能让你学到东西,增长技能和水平的又恰恰是对这些细节的不断关注和阶段性回顾。
大家都来说说吧,你关注过吗?你发现了什么?你有什么困惑?
[color=]工艺调节回路异常实际上反映的是整个工艺系统出现了变化,这种变化有可能是楼下说的仪表设备出现漂移,但更多的时候是因为我们的运行操作偏离了工艺设定的出事条件;或者设备工况发生了变化,比如腐蚀、结垢、堵塞、泄漏等等;或者大系统出问题了,比如实际负荷远低于或高于设计负荷,比如蒸汽压力偏低、热焓不足,比如循环水温度过高,比如冷冻水温度过高或者水量不足等等,调节回路的变化就像人体脉搏所反映人身体状况一样,反映着我们化工大系统小系统以及局部微循环的变化和健康状况,甚至又是还反映出工艺计算的错误,设备选型的错误,控制元选择及控制逻辑关系的错误。从控制调节回路入手,无论你是搞工艺的、搞设备的、搞自控的、搞生产运行的或者是搞安全环保的,都可以完善我们大系统小系统微循环的概念,提高我们对系统变化趋势掌握的敏锐程度,更能透过现象看到本质,而不至于把“结果”当成“原因”,把“现象”当成“结果”。

hcbbs


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 08:28:33 | 显示全部楼层
工艺调节回路异常,大部分还是易表的测量误差所致。如果仪表测量和调校误差能彻底消除,那么就存在一些工况问题了,如换热效率不够,泵送动力不足(压力流量等),反应浓度不够,杂质含量超标等。由于这些原因较为复杂,特别是某一方面超出调节范围,极易造成工艺调节偏离原来的中心范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-12 09:18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 ybcity 于 2012-12-12 09:26 编辑
抛砖引玉,希望各位坛友跟帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 08:55:42 | 显示全部楼层
企业运行的目的就是赚取更多的合理利润,由于实际市场环境的变化与原设计所处的背景有所不同,特别是目的产物盈利水平的变化,会导致整个系统偏移。如甲烷氯化物的生产就是一个很好的例子,工艺调节会根据市场一氯(原来有机硅产业不发达的时候还没商品化的一氯)、二氯、三氯的不同表现而进行合理的调整,基本不会按照原始设计的工艺参数调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报