大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

碱液缓冲罐电加热器的一些疑问

[复制链接]
发表于 2013-1-22 23:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那台碱液罐(前几天罐顶通气孔加防鸟网那台)

  ,储存17wt%NaOH溶液,100立,设计中在靠近储罐底部加了电热器,工厂在北方。如图(罐侧面PID截图),22E2407为电加热器(带高温断电保护开关),电加热器带连锁IS2407,电加热部分有测温元件TE706,罐另带两台碱液输送泵,N3接口为泵入口管道。由于未到施工和生产阶段,现有几点疑问请教:1、电加热器22E2407是给输送出去的碱液加热以防止输送出去的碱液凝固堵塞泵还是给整个储罐碱液加热?2、连锁IS2407说明:1)罐顶和罐壁有3种类型的液位表,液位3取2低低,停电加热器。
2)两台碱液输送泵均停,停电加热器。
疑问:为什么液位低了和两台泵同时停,要停加热?
3、图中N4接口管道为溢流管道吗?(有这样设计的吗?)4、
17wt%NaOH溶液凝固点为多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-23 08:24:46 | 显示全部楼层

这是碱液的凝点:(在《化学化工物性数据手册》中有)

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-23 10:18:37 | 显示全部楼层
液位低了会使电加热器干烧,损坏电价容器的。当然要停电加热器了。电加热器的用途应该是给你输送中的碱液加热。电加热器停了之后,碱液就可能凝固,所以泵也停了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-23 21:20 , Processed in 0.061978 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表