ybcity 发表于 2012-12-19 15:13
理论上成立:
软管一端置于氯气易泄露处,另一端连于废氯气风机进口,用于在氯气泄漏时迅速将这些氯气抽出 ...

软管虽粗,但有阀门控制啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 10:54:08 | 显示全部楼层

剑心通明 发表于 2012-12-21 05:38

                                
登录/注册后可看大图
软管虽粗,但有阀门控制啊,

现场有条件的最好是自己实际验证一下到底有没有效果或者有多大效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 05:38:43 | 显示全部楼层
这个就和精细化工企业里的投料口上方的抽风口一个性质,连接风机,平时是关的,需要用得时候打开,效果还是有的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 15:13:00 | 显示全部楼层

tantan_1 发表于 2012-12-21 16:09

                                
登录/注册后可看大图
这个就和精细化工企业里的投料口上方的抽风口一个性质,连接风机,平时是关的,需要用得时候打开,效果还是 ...

貌似一样,实质不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 08:00:54 | 显示全部楼层
为了泄漏时对准泄漏源进行吸收氯气,最好的是软管加喇叭口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 05:38:00 | 显示全部楼层
应急风机一般是常开的,风管的设置应该考虑了接了多根软管,所以多点同时泄漏的情况下保证装置能够泄漏应急处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 16:09:27 | 显示全部楼层
关键时刻绝对是可以起到很重要的作用的,尾吸风机大都是变频的,不是变频还有阀门控制呢,我们这里前段时间氯气总管上的膨胀节漏了,就是用事故氯软管抽吸,随后做了一个包箍,彻底治理了氯气外漏,一直坚持到了停车。还有年前,由于天气很冷,阳极液排放罐尾吸管道冻,也是用事故氯软管处理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 20:53:47 | 显示全部楼层
有氯泄露的时候对准漏点就可以吸收至废氯工序。