来讨论循环水的指标

[复制链接]
发表于 2013-4-18 11:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 高天流云 于 2013-4-18 11:22 编辑
我公司聚合釜夹套2013年10月才请专业清洗公司进行清洗,但现在打开一看,结垢和腐蚀很严重(见图片),而且今年1月份以来,循环水浊度经常超标,换水以后,不到10天浊度又不合格了。想向各位了解一下各厂家的循环水指标,目前我们的指标是:电导率≤2000us/cm,PH7.5~8.5,总碱度50~400ppm,总硬度150~400ppm,钙硬度200~600ppm,氯离子<500ppm,正磷3.0~8.0ppm,总铁<3ppm,SiO2<120ppm,余氯0.1~0.3ppm,浊度<20NTU,腐蚀率:碳钢<3mpy。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 13:04:35 | 显示全部楼层
不建议聚合釜使用循环水,还是用纯水的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 13:04:54 | 显示全部楼层
悬浮物是不是很高啊,肉眼可见浑浊,循环水是否加入阻垢剂和除菌剂?指标认为可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-18 13:59:40 | 显示全部楼层
悬浮物是可以看见的,我们没有使用过滤设施,有加入阻垢剂和缓蚀剂,除菌剂也加了,但是在烧碱装置的其他换热器上没有发现如图上的腐蚀和结垢,初判应该是聚合釜夹套清洗以后,没有作预膜处理,楼上的能否晒一下贵厂循环水的控制指标
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 21:00:09 | 显示全部楼层
我们这都是泥沙。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-19 10:28:53 | 显示全部楼层
这是我们单位循环水控制指标
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-21 09:13:28 | 显示全部楼层
谢谢,听说很多企业的聚合釜冷却水都是独立的一套循环水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 11:21:46 | 显示全部楼层
看了贵企业的管道结垢现象,若是现在还是结垢腐蚀现象严重,建议您参照一下物理处理方式(见附件)
目前使用了WELLAN量子处理器的企业循环冷却水系统近半年没有添加除垢阻垢缓蚀等药剂,换热设备的垢基本已经脱落殆尽,没有新的腐蚀现象发生,关于技术问题,大家随时可以提出疑问,一起交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报