机组延时跳机

[复制链接]
发表于 2013-5-2 09:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工厂很多比较大型的机组进去连锁系统,而一旦外电网波动,会导致机组调停。导致全厂连锁。有没有可能使机组跳停时间延时,一般外电网失电(波动)也是毫秒级别的。比喻说延时0.2秒。例如氯碱的氯压机(小透平机)都进入连锁系统的,延时小透平0.2秒,对整个系统是否有影响,主要是氯氢压差。透平机本身。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 09:50:37 | 显示全部楼层
很好的想法,让我要说延迟的话,不如延迟长一点,0.2秒的延迟从我个人来讲是没有多大意义的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 10:01:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 PM2.5 于 2013-5-2 10:02 编辑
失电和电的波动是一回事吗?失电是不是断电啊?若是断电就没有延时的可能了,全系统都停了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 10:29:36 | 显示全部楼层
交流一下,我们主要电机如透平机为了防止外电波动而跳闸,特意用一UPS外电源单独对透平机空断供电防止空断因外电波动而跳。以前没这样做只要外电波动就跳闸联锁停车,现在很少因这个停了。原来我们做的是延时5秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-3 16:16:09 | 显示全部楼层

dhb26y 发表于 2013-5-2 10:29

                                
登录/注册后可看大图
交流一下,我们主要电机如透平机为了防止外电波动而跳闸,特意用一UPS外电源单独对透平机空断供电防止空断因 ...

        这个方案挺好的,就是5秒是不是太长,对设备本身有没有影响的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 10:29:00 | 显示全部楼层
可以根据管线长度及流体流量确定延时长度,我们延时3s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 16:33:09 | 显示全部楼层

wsz2003326 发表于 2013-5-3 16:16

                                
登录/注册后可看大图
这个方案挺好的,就是5秒是不是太长,对设备本身有没有影响的?

以前我们做的是八秒,后来改的五秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 16:34:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 ybcity 于 2013-5-3 20:57 编辑

追赶太阳 发表于 2013-5-2 09:50

                                
登录/注册后可看大图
很好的想法,让我要说延迟的话,不如延迟长一点,0.2秒的延迟从我个人来讲是没有多大意义的。

延时的目的是为了让重要关键的转动设备能避过晃电的影响,延时过长会对工艺造成影响。
但延时的长短设定要注意工艺延时要与转动设备电气执行响应速度相匹配,否则也达不到延时保护的目的