大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

现象分析,尾氯缓冲罐有结霜现象!!

[复制链接]
发表于 2013-5-6 20:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天停车检修时,发现一特别的现象,和大家分享一下:
    停车检修,第二天逛现场时,发现合成炉进口处的,尾氯缓冲罐有结霜现象如图:希望大家帮忙分析一下原因:
   一,停车后,往除害泄压,压力从0.17左右下降到零
   二,液氯冰机,液化器的阀门确认都已经关闭。(但没有办法排除内漏)
   三,当天外界气温到20多度,但是霜一直没有完全化完(采用了通蒸汽的方法)
   四,图片如下:
图片1:

图片2:

图片3:

图片4:

图片5

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 |

x
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 21:47:11 | 显示全部楼层
尾氯结霜应该是从液氯过来的尾气温度低于空气的露点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 09:04:51 | 显示全部楼层
还是有液氯进到了缓冲罐内,停车时可能泄压过快造成的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 10:17:09 | 显示全部楼层


当时打压试密时从底部DN50排空管泄压时都结霜了,化工原理和化工热力学还要再学习学习啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 17:16:11 | 显示全部楼层
从楼主所发的照片上看,可以肯定不是氯气温度低于空气漏点所致,因为尾氯罐上半部没有结霜,只是低于进口管的下半部结霜,判断应该是液氯进罐所致,至于液氯为什么进罐,需要再进一步分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 17:51:50 | 显示全部楼层
十有八九是液氯进入罐内了,要不不会结霜这么严重的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 11:57:08 | 显示全部楼层
只有液氯存在才会有结霜现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 15:37:28 | 显示全部楼层
基本可以确定阀门漏,进了液氯了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 08:21:25 | 显示全部楼层
阀门内漏,液氯进入罐中造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 10:03:15 | 显示全部楼层
阀门内漏了,有液氯进入到尾氯缓冲罐内并汽化蒸发,导致结霜
回复 支持 反对

使用道具 举报