大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

盐酸下酸管道

[复制链接]
发表于 2013-1-1 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:51 编辑
各位坛友请教我们有一套新装置盐酸储槽的进酸口在底部,成品酸管道在6米5上,正压操作,请问如果储槽的液位超过50%以后,他的下酸量是否受到影响。

hcbbs


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-2 09:29:30 | 显示全部楼层
要看盐酸储槽50%液位时以及达到额定液位时是否超过6米5。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-2 10:30:58 | 显示全部楼层
应该是问题不大,阻力能稍微大一点,这样液位波动较小,释放的酸雾也会小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 10:07:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 jasdyf 于 2013-1-4 10:10 编辑
这样从底部有点阻力~!但是减少很多HCL外冒`1你的下酸高于成品槽1~!在后面压力可能高点~!温度也会升高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-7 10:55:21 | 显示全部楼层
请问盐酸管道一般用什么材质的管道输送?多谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-7 12:20:36 | 显示全部楼层
那要看盐酸送往哪里,要是用在电解槽或者树脂塔那就得用低钙镁的,普通的就用pvc,cpvc的就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-7 16:27:35 | 显示全部楼层
进口设在底部是为什么呢?只是为了减少HCl挥发吗?你们在下酸管道上是否另设了液封罐呢?如果只是产酸的话,压力稍有波动时允许的,但是如果跟我们这里一样,同时向下游装置提供HCl,由于要求压力稳定,这样设计貌似就不合适了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 15:23:56 | 显示全部楼层

tqg317 发表于 2013-2-7 10:55

                                
登录/注册后可看大图
请问盐酸管道一般用什么材质的管道输送?多谢。

用 钢骨架聚乙烯塑料复合管可以替代不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-7 10:55:00 | 显示全部楼层

冷吟秋 发表于 2013-5-17 15:23

                                
登录/注册后可看大图
用 钢骨架聚乙烯塑料复合管可以替代不?

质量过关完全可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 00:24:00 | 显示全部楼层

quhongxing80 发表于 2013-5-20 00:24

                                
登录/注册后可看大图
质量过关完全可以

谢谢。如果需要使用输送盐酸管道,可以与我联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |