氯气处理系统是否常开的问题

[复制链接]
发表于 2013-5-27 20:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们氯气处理系统不是常开的,因为处理系统的风机和碱泵与总管的氯气压力联锁了,当总管的压力呈现20毫水正压时风机碱泵自动启动,所以不常开,只是每班接班时试一试正常不就行了。如果出现全厂停电了就手动启畜电池电源供风机碱泵就行了,运行了这多年没出现过跑氯安全事故。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 14:36:00 | 显示全部楼层
你说的是废氯处理系统吧,不知道你们用的什么型号的电解槽,我们这是常开的,一期旭化成D——280(废氯水)是要成负压的,电解槽厂房有其管道连接,保持负200mm水柱左右的,吸气用,二期氯工程有技改项目也用到它,而且随时备停车用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-27 20:31:21 | 显示全部楼层

w82464953 发表于 2013-5-27 20:31

                                
登录/注册后可看大图
你说的是废氯处理系统吧,不知道你们用的什么型号的电解槽,我们这是常开的,一期旭化成D——280(废氯水) ...

我们全用氯工程的槽子,电槽内氯气调微负压,负20到0毫水,氢气500毫水,与氯气串级控制调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 20:37:19 | 显示全部楼层
联锁到位不是不可取,不过安全砖家来现场你要这样说估计评审过不去

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 20:31:00 | 显示全部楼层

dhb26y 发表于 2013-5-27 20:37

                                
登录/注册后可看大图
我们全用氯工程的槽子,电槽内氯气调微负压,负20到0毫水,氢气500毫水,与氯气串级控制调节。

学习了,主要我们氯工程要把氯气压力控制在200mm水柱左右,这样看你们那的确没必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-27 20:40:48 | 显示全部楼层
氯工程使用说明书上说是氯气控制在200毫水左右,但只要保证压差500毫米就可以了,所以我们把氯气控制在0左右,氢控制在50 0毫米了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 20:47:45 | 显示全部楼层

dhb26y 发表于 2013-5-27 22:14

                                
登录/注册后可看大图
氯工程使用说明书上说是氯气控制在200毫水左右,但只要保证压差500毫米就可以了,所以我们把氯气控制在0左右 ...

这么一说你们的尾气吸收系统只有开停车和氯气压力高时才启动,那么盐酸罐或废酸罐的尾气平时都排到哪了?若有透平机它的氮封尾气又送哪了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-27 20:37:00 | 显示全部楼层

PM2.5 发表于 2013-5-28 04:01

                                
登录/注册后可看大图
这么一说你们的尾气吸收系统只有开停车和氯气压力高时才启动,那么盐酸罐或废酸罐的尾气平时都排到哪了? ...

酸雾引致尾气吸收罐(填料加水)吸收,不用处理塔。透平机用干燥仪表气密封,也没有氯气溢出的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 22:14:53 | 显示全部楼层
现在旭化成及北化机的槽子废气系统都是常开的啊,再说液氯包装也是一直送废氯气过来的啊,怎么能不开?
回复 支持 反对

使用道具 举报