[话题讨论] 低温液体储槽压力低对储槽有什么危害?

[复制链接]
发表于 2013-3-24 22:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-3-24 23:31 编辑
低温液体储槽压力低对储槽有什么危害,压力最低控制在多少
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-24 23:25:07 | 显示全部楼层
较大容积的低压低温液体储槽,饱和压力低,沸点低,对保温绝热就要求高,要通过不停地汽化带走蒸发潜热,汽化管线上要装加热器防止结霜堵塞。我们厂是控制在表压27KPa左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 00:47:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 xhkf 于 2013-3-26 19:29 编辑
项目空分500立方的液氩,一般控制压力在5kPa,前几天系统停车检修,仪表气、供电全断,结果顶部放空阀自动打开,将贮槽压力放成负压,操作人员未及时发现。现在一分析液氩纯度,含氧7~8ppm,超过指标,纯度变差。贮槽内有300多立方,处理成了一个问题。
贮槽带充车泵,几天内,充几车次后分析纯度变差的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 12:46:49 | 显示全部楼层

xhkf 发表于 2013-3-25 00:47

                                
登录/注册后可看大图
项目空分500立方的液氩,一般控制压力在5kPa,前几天系统停车检修,仪表气、供电全断,结果顶部放空阀自动打 ...

排放吧,没办法了,压力应该控制的越高越好,只要比安全阀起跳压力低一些就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 00:47:00 | 显示全部楼层
只要别低于大气压就成,防止空气倒吸污染产品,保持微正压,我们的低温液体储罐维持在15千帕左右,调阀控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 18:21:23 | 显示全部楼层
一般来说存有液体的储槽想弄成负压也不容易,储槽不可能绝热,液体总是在蒸发的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-26 03:44:19 | 显示全部楼层
对储槽的硬件设施不会有什么损坏吧
回复 支持 反对

使用道具 举报