碱液灌区的围堰高度问题

[复制链接]
发表于 2013-6-3 09:07:20 | 显示全部楼层
围堰算出来的体积要超过储罐的体积,能够由于储罐损坏而流出来的溶液的量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 11:43:13 | 显示全部楼层

rhhgcxl 发表于 2013-4-29 20:36

                                
登录/注册后可看大图
个人感觉设置围堰没有作用

怎么会没用呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-29 20:36:00 | 显示全部楼层
围的体积不小于罐装体积!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 10:22:01 | 显示全部楼层

PM2.5 发表于 2013-4-11 18:36

                                
登录/注册后可看大图
围堰都有什么作用?

围堰主要作用是:都堵有害液体泄漏后不往外污染,有效的把它下水井处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 13:16:27 | 显示全部楼层
具体是什么标准啊?建筑设计防火规范上没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 18:36:00 | 显示全部楼层
哦 原来如此啊 哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 19:49:55 | 显示全部楼层
首先遵照规范,满足规范的前提下,根据地理环境及碱液贮槽的大小进行修订