大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] PSA再启动问题

[复制链接]
发表于 2013-3-26 19:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:现有一套PSA焦炉煤气提氢装置已经停车快一年了,现在装置内压力几呼为零,PLC操作画面上每个设备状态都知道,但所有程控阀门和刚停车状态不一样了,现准备启动,请问该如何操作,安全上注意什么?谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-26 19:47:56 | 显示全部楼层
该重新查重新验重新试了,不能直接开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 10:25:22 | 显示全部楼层
支持一下,顶起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-27 19:12:15 | 显示全部楼层

bccybb 发表于 2013-3-26 19:47

                                
登录/注册后可看大图
该重新查重新验重新试了,不能直接开

请问一下:该如何重新启动?本人是新手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-26 19:47:00 | 显示全部楼层
我会告诉你变压吸附停车之后所有阀门都将处于关闭状态,如果在你的PLC没有重新启动的情况下,开车会接着上一下停车的步继续运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 11:14:42 | 显示全部楼层
建议还是用氮气试试,置换的同时检查一下装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 15:37:10 | 显示全部楼层
停了那么久,再开车之前  用氮气置换做气密是必要的,还要从新对所有程控阀状态与PLC确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-1 09:52:05 | 显示全部楼层
谢谢各位海友:通过氮气置换和气密后,用原料气进行了转换,现已经开车成功。再次感谢各位的参与与指导。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 19:00 , Processed in 0.046122 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表