大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

直流传感器信号不稳定

[复制链接]
发表于 2013-11-8 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现有一台整流柜,电流每次升到16.5KA时 就会有300A左右的波动(16.0KA是比较稳定),波动的时候百分比也相应的波动,我检查发现是反馈信号不稳定造成的,后来查到传感器传出的0-5V信号不稳定(也其他的传感器做了对比),不知道哪位大神能给解决一下这个传感器信号不稳定的问题,先在这里拜谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 10:16:35 | 显示全部楼层
我不是这个专业的,不敢给你下结论,但可以给你个思路:
整流器在闭环控制过程中,由于负反馈的作用,整个控制环路都是处于伺服波动状态的,也就是说,你根据测量的电压很难判断出输出直流电压不稳的根本原因,也就是说很难判断是传感器、控制系统还是整流器本身的问题。建议你开环检测。这个时候虽然电流不是处于稳流受控状态,但是为了查出问题所在,跟运行车间协调一下,还是可以接受的。
16kA的时候还很稳定,16.5kA就不稳定了,不知道这个时候输出的导通角是多少,如果过高,会导致晶闸管饱和,失去控制作用,会让总输出电流不稳;建议首先排除晶闸管本身问题和导通角问题,然后再确定大电流传感器问题还是控制系统问题。
另外,这样的问题,最好发到电气板块,那边才有这个专业的高手,氯碱板块大多是工艺、设备、生产管理方面的高手较多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-8 10:29:35 | 显示全部楼层

huawei 发表于 2013-11-8 10:16

                                
登录/注册后可看大图
我不是这个专业的,不敢给你下结论,但可以给你个思路:
整流器在闭环控制过程中,由于负反馈的作用,整个 ...

哦 谢谢  波动时导通角是16.6
回复 支持 反对