三台氯压机并排安装在一个车间内,油压传输通过压力变送器传至操作室的PLC控制柜显示,但是其中一台的油压经常的波动还造成过联锁跳车,厂家来人说是信号干扰造成的,需增加抗干扰隔离模块,为什么其它两台没有被干扰呢,单单就这台被干扰,查资料被干扰主要是有磁场的存在而造成的。有没有懂行的专家给分析分析?
谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-2 09:26:00 | 显示全部楼层
纯属扯淡,还是从变送器上着手,变送器如果没有问题哪就从轴油泵、油品质再次查找问题,变送器的原因还是比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-2 11:16:14 | 显示全部楼层
磁场对电子显示类的远传也是有影响的,但这是比较小的吧。我们有一次电焊时零线接一流量计较近,电焊作业时可以看到流量计是有微小变化的,以后电焊作业才注意这一点。你的油圧常波动这可能还是变送器自身有问题,如楼上如说,还要检查油泵和油质,油过滤器等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-2 14:07:37 | 显示全部楼层

dhb26y 发表于 2013-11-2 14:07

                                
登录/注册后可看大图
磁场对电子显示类的远传也是有影响的,但这是比较小的吧。我们有一次电焊时零线接一流量计较近,电焊作业时 ...

油泵检查过是没有问题,油也是检查过新换的,油滤芯也没有堵塞,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-22 15:49:00 | 显示全部楼层
可以不考虑查找问题来源,在PLC程序内对该信号加延时滤波,试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-22 15:49:29 | 显示全部楼层
还是线路问题,氯压机自身的信号干扰
回复 支持 反对