螺杆冷冻机组使用总结

[复制链接]
发表于 2014-2-16 19:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用的液化机组是武冷的,有没有也用这样机组的。大家讨论一下使用过程中的经验和教训好吗?我们在使用过程中出现过冰堵、奔油、油冷器泄露等情况。今天时间有点紧,没有详细说,大家说说吧,现象和原因及处理方法。向大家学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-17 21:29:55 | 显示全部楼层
我先说一件自己公司发生的冷水机组蒸发器冻坏的事,大家接着往下说吧,抛个砖引块玉。2013年8月28日丁班发现冷水机组B吸气压力低,接着发现冷冻机油乳化,通知维修,经检查确认氟冷器泄漏。这些损坏的蒸发器铜管内外都是基本没有腐蚀,损坏的现象都是沿着铜管纵向裂开2mm左右的裂口,经我们和武冷厂家人员分析全是内部结冰涨裂。原因是放在了手动调整并且调整不及时,更重要的是吸气压力设定值设定到了0.2,当吸气压力到0.3左右时就把管子冻裂了。大家看是吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 21:27:00 | 显示全部楼层
楼主您的分析不太全面:
我认为有以下几点原因供参考:1.该机组蒸发器铜管早期被冻裂,造成氟利昂泄露,吸气压力变低导致的停机.
                                          2.开停机时,未按照正确的操作顺序,如先通冷冻水等
                                          3.机组的自保护系统未投入,运行期间如冷却水中断,蒸发器瞬间会冻裂的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 20:04:15 | 显示全部楼层
看图希望有帮助