大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

安全、环保、高效的液氯输送技术

[复制链接]
发表于 2011-3-27 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议改为液下泵和屏蔽泵。液下泵密封和紧急密封气囊容易损坏,检修时处理置换液氯时间长,不方便。我们厂里就是使用的大连罗兰泵业的。屏蔽泵应该更优越一些,检修方便,操作也较为简便。
2、液氯贮槽泄漏量大的话的话,保持贮槽区密闭,将液氯紧急倒至备用贮槽;如果泄漏量小的话,应该很多单位经常遇到过,用事故风机抽起处理泄漏点,当然处理时安全防护措施要做到位。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-6 16:04:55 | 显示全部楼层
我车间在液氯贮槽区设有水幕装置,并有鼓风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-6 19:45:53 | 显示全部楼层
我公司从2005年就开始使用屏蔽泵,当时使用的大连海密梯克(德国技术),一直运行良好。去年又购进上海日产的屏蔽泵,价格较低,使用到现在一切良好。使用屏蔽泵主要是前期厂房投入较大,从安全角度来讲,它可以将储槽内的液氯基本上抽空,减少了三氯化氮在储槽里的蓄积,从某种意义上将提高了储槽的安全系数。该泵维修方便,维修率低,操作简单,压力可调。是同行业比较先进的充装技术。
关于储槽安全设施:我们设有烧碱喷淋装置和水幕装置基本一样,同时采用包装用的真空纳氏泵应急抽气装置和鼓风机装置大致相同。
安全监控和监视装置从某种程度也起到相应的安全保障作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-27 08:09:18 | 显示全部楼层

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:21 编辑
安全、环保、高效的液氯输送技术
我公司使用的是第一代的输送技术,液氯主要是输送到包装工号进行充装。公司计划做技改,各位坛友有没有什么好的建议。
另:液氯贮槽泄漏的应急措施你们是怎么做的??

#


+ + 。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 15:48:00 | 显示全部楼层
对于购买不同厂家的液氯(温度及含有的杂质不同),输送时用什么泵好点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 22:24:43 | 显示全部楼层

dongchangjiang 发表于 2011-3-27 16:28

                                
登录/注册后可看大图
1、建议改为液下泵和屏蔽泵。液下泵密封和紧急密封气囊容易损坏,检修时处理置换液氯时间长,不方便。我们厂 ...

液氯贮槽泄漏量大的话的话,保持贮槽区密闭,将液氯紧急倒至备用贮槽;如果泄漏量小的话,应该很多单位经常遇到过,用事故风机抽起处理泄漏点,当然处理时安全防护措施要做到位。
说起来很容易实际实施很困难:
比如“液氯贮槽泄漏量大的话的话,保持贮槽区密闭” 怎么密闭?密闭了又怎么能有效且准确地观察到故障点的状况?密闭了又怎么进行下一步的应急处置?
比如“将液氯紧急倒至备用贮槽”,你设有同等容积的长期备用的空储槽吗?即便是有,那么也无法做到把出现事故的储槽中的液氯全部转移(如何转移也是一个很具体的问题,暂且不说)到备用储槽;那么剩余在事故储槽中的液氯又怎么处理?
比如“用事故风机抽起处理泄漏点”你试过能抽的动吗?抽吸的效果又如何(暂且不说后面的事故氯吸收塔的吸收处理能力如何)?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-27 16:28:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |