大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

冷冻机储液器结霜的原因是什么?

[复制链接]
发表于 2014-7-11 08:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻机储液器结霜的原因是什么?冷冻机停机后储液器发生结霜现象,原因是什么呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 10:10:10 | 显示全部楼层
储液器结霜,是因为在制冷机停机后,高低压平衡了,压力大幅度降低所致。当储液器容积过小,或者系统氟利昂缺少,停机后,高压段氟利昂汽化向低压段平衡,平衡的结果若压力偏低,也就是说储液器的氟利昂液体量不足以支持系统保持较高压力时,就会出现这个情况。
建议检查储液器液位是否过低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-11 11:36:48 | 显示全部楼层

huawei 发表于 2014-7-11 10:10

                                
登录/注册后可看大图
储液器结霜,是因为在制冷机停机后,高低压平衡了,压力大幅度降低所致。当储液器容积过小,或者系统氟利昂 ...

液位检查过,没问题。初期我们采用停车后循环水暂时不停掉,过三个小时之后在停掉可以满足不结霜。但是现在处于节能减排,提质增效的时期,所以我们觉得这不是最终的解决方法,所以想通过这个帖子探讨下如何才能不结霜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 10:10:00 | 显示全部楼层
储液器结霜:一是因为氟利昂蒸发变成气体,吸收大量热所致;二是储液器温度过低所致,楼主用循环水冷凝氟利昂,因循环水温度较高,第二种情况不会发生。那就是第一种原因所致。检查所有与冷凝器、储液器所有连接的地方,阀门、法兰、管道焊缝等,有无泄漏。冷凝器有无问题,有无泄漏现象(将冷凝器循环水进出口阀门关闭,循环水管道压力是否上升),建议楼主仔细观察储液器在停机时,氟利昂是否沸腾(气泡)。期待楼主早日找到问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-11 12:18:15 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-7-11 12:18

                                
登录/注册后可看大图
储液器结霜:一是因为氟利昂蒸发变成气体,吸收大量热所致;二是储液器温度过低所致,楼主用循环水冷凝氟利 ...

经检查未发现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 14:49:49 | 显示全部楼层

zxf760718 发表于 2014-7-11 14:49

                                
登录/注册后可看大图
经检查未发现

联系厂家专业技术人员,听听他们的分析吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 13:17 , Processed in 0.049072 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表