溴化锂机组抽气泵抽出了溴化锂溶液怎么办

[复制链接]
发表于 2013-10-20 22:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
溴化锂冷水机组试压结束排空后后,用抽气泵对机组抽气,抽到一定程度后抽气泵出口喷出了溴化锂溶液了,请问这个是不是因为抽的负压太大了吗?出现这种情况抽气泵是不是会受到影响,需要换油了?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-21 07:43:59 | 显示全部楼层
请问有没有高人过来指点啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-28 19:37:47 | 显示全部楼层
应该和抽的负压太大没有关系,真空泵也没有关系,应该是漏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-20 13:50:58 | 显示全部楼层
抽气泵出口喷出了溴化锂溶液,是因为抽的负压太大了,抽气泵的油是需要更换的,有的企业的做法是抽一次真空,更换一次油。