大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

雷电、暴风雨天气使进槽盐水流量异常波动

[复制链接]
发表于 2014-7-13 09:21:56 | 显示全部楼层
错误的测量信号会造成阀门自动调节,所以把阀门打手动控制,把参与连锁的流量摘除连锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-13 09:03:00 | 显示全部楼层

安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 11:21

                                
登录/注册后可看大图
错误的测量信号会造成阀门自动调节,所以把阀门打手动控制,把参与连锁的流量摘除连锁。

我们FI-231和FI-232投入连锁,把参与连锁的流量摘除连锁,会不会造成什么不好的影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 09:25:47 | 显示全部楼层

paul2100 发表于 2014-7-13 13:17

                                
登录/注册后可看大图
我们FI-231和FI-232投入连锁,把参与连锁的流量摘除连锁,会不会造成什么不好的影响?

连锁的作用主要是起到保护作用。
你的实际流量没有发生变化,对工艺没有什么危险,只是因为数据显示错误啊,所以短时间摘除连锁没有什么不好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 09:06:00 | 显示全部楼层

paul2100 发表于 2014-7-13 09:25

                                
登录/注册后可看大图
嗯,当天太忙了,就照了一张图片,回去再分析下。

DCS中的历史数据应该可以查得到的,不影响你找资料分析原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 09:28:05 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-7-13 09:28

                                
登录/注册后可看大图
保持FCV-231原来的开度就行

那只能采取手动控制的方式了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-13 11:21:05 | 显示全部楼层

安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 15:12

                                
登录/注册后可看大图
DCS中的历史数据应该可以查得到的,不影响你找资料分析原因。

是的,都能找到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 13:17:13 | 显示全部楼层
建议增加现场的避雷设施
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 11:21:00 | 显示全部楼层
检查下接地,是不是单点接地?干扰应该是来源于闪电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 15:11:48 | 显示全部楼层
有干扰,但是不会有楼主说的这么厉害啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 13:17:00 | 显示全部楼层

安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 22:08

                                
登录/注册后可看大图
有干扰,但是不会有楼主说的这么厉害啊

一个真实的例子——在2012年,因闪电造成氢气泵跳停,系统连锁停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-1 07:14 , Processed in 0.044223 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表