大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

焊接氢气冷却器水管道时发生爆鸣

[复制链接]
发表于 2011-10-14 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:31 编辑
今天,氢气干燥工段一氢气冷却器(列管式)出水管道泄漏,更换备用冷却器。在在未做气体分析的前提下办理动火证进行焊补出水管道时,发生爆鸣,立即停止焊接,拆卸该段管道后进行焊接,正常。
     事后分析,可能是该冷却器有漏点(准备进一步检查)在出水管内积存。总结经验教训:以后动火前一定要规定化验分析、办理相关的作业证。

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 11:53:08 | 显示全部楼层
胆子比较大呀,不分析敢在氢气相关系统焊接

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 13:08:59 | 显示全部楼层
回复 1# 一座石桥
    事实情况往往是,你做了气体分析合格了也会出问题。
这样的情况一定要隔离、拆卸下来进行焊接,宁可慢点累点也不要爆点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 19:24:48 | 显示全部楼层
胆子还真够大的,氢气系统敢不做分析动火,

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 16:00:35 | 显示全部楼层
命大,真危险,,,,,,,,还是老实点好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 17:33:37 | 显示全部楼层
在未做气体分析的前提下办理动火证进行焊补出水管道?真的是胆大包天哦!
不光是要做气体分析并办动火证,更重要的是在施焊前灌满水,减少气体聚集空间,这样最安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 20:00:18 | 显示全部楼层
动火指标是多少?谁能告诉我
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-11 18:52:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 paul2100 于 2014-11-11 18:53 编辑

ummiel 发表于 2014-11-10 20:00

                                
登录/注册后可看大图
动火指标是多少?谁能告诉我

可燃气体检测值为零,像这种地方,应该开一级动火作业许可证,气体检测器持续监测。
个人认为这种地方在运行时就不该有动火作业的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 20:00:00 | 显示全部楼层
一般装置区都会划定防爆区,防爆区内一般都是禁止动火的,除非紧急情况下的特级动火,要安全、技术、分管安全的副总以上签字确认办理动火证才能动火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 07:52 , Processed in 0.046098 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表