我厂冷冻水机组(约克)因油箱内进水造成停机,经检查发现冷冻水PH值为5.2左右,再检查冷冻水内硫酸根和氯离子含量在40PPM 左右,现冷水机组在维修,想把系统内冷冻水PH值调到7左右,在顾全生产的情况下,该如何处理PH。请各位大大指教。万分感谢
注:冷冻水主要成分为95%纯水和5%乙二醇。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 13:27:09 | 显示全部楼层
更换冷冻水溶液,重新配置,或者加入冷冻液缓蚀剂调整PH值
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-10 14:01:18 | 显示全部楼层
1.不想停车。能不能具体的说下,加什么类型的缓蚀剂,需要注意什么?
2.原本想在水箱里直接加液碱(32%),但是液碱里的某些离子(比如NA+)是否对冷冻水有影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 17:23:59 | 显示全部楼层
为避免再次污染或者置换不干净,导致后续事故发生,建议还是停车后彻底置换吧。事故发生后,只要处理得当,对后续生产几乎没有影响。但如果处理不当,会对系统产生致命的损伤,还会导致更大的事故,这种事情教训很多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-22 16:12:32 | 显示全部楼层
首先查明冷水系统漏点,我怀疑氯根进来肯定是有通漏点!待解决漏点后,在置换,以后定期跟踪冷冻水pH,做好防范!