请问液氯储罐由于更换阀门需重新做气密检查,空气压缩机压缩出的气体会含有少量油雾,储罐内随已抽空但是里面还有大量的挥发氯气,请问含油的压缩空气进入储罐内会发生什么后果,会不会爆炸啊
急请大神指教
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 16:24:49 | 显示全部楼层
会爆炸的。先用氮气置换,分析合格后,再用空气气密。气密合格后用氮气置换,分析合格后才可引入氯气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 09:38:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 都小平 于 2014-9-25 09:39 编辑
为什么不直接用氮气打压,氮气压力不够吗?更换阀门前没有经过氮气置换,有毒有害气体检测合格了才更换的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 17:01:25 | 显示全部楼层
液氯储槽上一般设计有仪表风或氮气管道,用于置换、打压试验,一般不会用工业风,因为工业风没有经过干燥,含水量较大,容易腐蚀设备。氯的化学性质很活泼,能与很多物质发生化学反应。氯气是助燃物,在氢气中可以燃烧,但与空气两者之间不会发生任何交集,氯气在空气中不会燃烧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-25 11:03:28 | 显示全部楼层
我们厂子仪表气7公斤,氮气压力好像更低,打压需要10公斤,,,,目前的问题是储罐里面含氯气,要打压用的空压机带油,就是不知道氯气跟油雾会不会爆炸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 16:34:37 | 显示全部楼层
提前几天用纳氏泵把槽抽空,置换合格后才能换阀门的,试压时,先用仪表风打压到6~7公斤,然后再用空压机打压到10公斤左右试压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 21:30:00 | 显示全部楼层
挺危险的,液氯化学性质那么活泼,最好用氮气打压。