大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 水冷塔水位过低的原因

[复制链接]
发表于 2013-4-11 10:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、空冷塔中抽阀开度过小。
2、常温水补充水故障,无法及时补水。
3、污氮、氮气量送入过大,塔内压力过大或带水,即产生液泛。
4、仪表误显示。
5、塔内结垢严重等故障引起塔内阻力,压力过大。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 11:02:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 18:47:24 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 21:14:44 | 显示全部楼层
在正常生产过程中有可能是回水阀突然全开,2,循环水阀或是冷冻水阀突然关回,3水泵故障打不起压,4仪表失真给出假信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 10:04:11 | 显示全部楼层
除了上述的几个原因外,还有污氮气进入水冷塔气量过大,造成水冷塔内存在压力,然后将水从虹吸管压出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 10:06:17 | 显示全部楼层
除水量的变化外,污氮气进入水冷塔气量过大,水冷塔顶部排放不畅,造成塔内有压,从虹吸管把水压出去了。
回复 支持 反对

使用道具 举报