氯气泄漏吸收系统的液碱池容积如何确定。

[复制链接]
发表于 2012-7-31 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:26 编辑
      现在要做一个液氯罐区。 需要设置事故氯吸收装置。   对这方面不是很了解。   想问一下如何计算液碱池的容积, 以及吸收塔的选择。     液氯槽车25t  液氯罐区单罐30方。 还有一个备用的。  打算采用15%烧碱。 吸收。    希望大家给个思路 ,如何计算。 或者有相关的规范标准也可以。  谢谢。

hcbbs


! ! 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 13:37:16 | 显示全部楼层
这方面的资料标准上有,你可以自己查查就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-1 09:28:30 | 显示全部楼层
我找了半天没有找到。 能 告诉我是哪个标准么 ? 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-1 09:29:19 | 显示全部楼层

青蛙小王子 发表于 2012-7-31 13:37

                                
登录/注册后可看大图
这方面的资料标准上有,你可以自己查查就知道了。

具体是哪个标准呢。  我没有找到。  给我个标准号吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 13:37:00 | 显示全部楼层
楼主问题怎么解决的啊?我也要做事故氯吸收,一头雾水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-24 17:40:21 | 显示全部楼层
去年我给别人做了个3只储罐的液氯罐区,全自控报警、启动,设计连设备花了60多万了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 10:26:59 | 显示全部楼层
做碱液池的话,好大呀。一吨氯气需要30%液碱4吨,至少25立方容积。自己算一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-24 09:29:36 | 显示全部楼层
很好奇这25立方容积的数据从哪儿来?说实话,真不清楚设计碱池是否有标准,有规范?