大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 水冷塔污氮用量怎么计算?

[复制链接]
发表于 2013-5-15 15:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 壮壮的清水 于 2013-5-15 15:52 编辑
现有一水冷塔,已知:需要处理20立方/小时的冷冻水,管网中水温为30摄氏度,处理后水温在15摄氏度以内,请问污氮用理怎么计算?我们公司流程没有提供这个参数的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-15 15:55:34 | 显示全部楼层
版版真是太敬业了,我刚发贴就上来评分
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-16 13:52:00 | 显示全部楼层
又是没有人回答

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 12:33:24 | 显示全部楼层
先算出水从20立方每小时的水30度降到15度需要的总焓,再除以污氮从ASU出来的温度上升到15度的单位焓值。供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 13:52:00 | 显示全部楼层

snikeasnike 发表于 2013-5-20 16:07

                                
登录/注册后可看大图
先算出水从20立方每小时的水30度降到15度需要的总焓,再除以污氮从ASU出来的温度上升到15度的单位焓值。供参 ...

补充一个:上面的计算是不考虑蒸发潜热的情况下,不会很准,考虑蒸发潜热的话污氮气出去的温度就可以高于15度的,实际氮气用量会少很多的。不用软件计算的会比较复杂,建议用Aspen来来模拟,模拟的话比较简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-20 16:07:08 | 显示全部楼层

snikeasnike 发表于 2013-5-20 16:53

                                
登录/注册后可看大图
补充一个:上面的计算是不考虑蒸发潜热的情况下,不会很准,考虑蒸发潜热的话污氮气出去的温度就可以高于 ...

我们公司会用ASPEN的人不会算这个,要我们自己手算
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-14 15:35 , Processed in 0.049459 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表