大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 讨论空压机冷干机故障

[复制链接]
发表于 2012-12-20 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈
        我厂的空压机系统,空压机产生的压缩空气先进入缓冲罐,再进入冷干机处理后通过管道送去各个工艺点使用。在3、4月份,出现了一种奇怪的现象,就是冷干机后的过滤器表面结露了,整个表面好像发汗一样。
        请问这种情况正常吗,不正常是什么原因造成的,对能源的浪费影响严重吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-25 10:32:40 | 显示全部楼层
   因为经过冷干机的空气出来的温度跟室外温差比较大    所以产生小水珠    这是正常现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-25 16:43:51 | 显示全部楼层
这个是很正常的现象,冷干机就是对空气冷却除水的,管道内外气体温度有差别管道有水珠是很正常的,到冬天温度低的时候你观察不要有冰堵(就是空压机频繁加卸载但是过了冷干机压力一直很小)就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-4 22:25:15 | 显示全部楼层
谢谢各位专家指导。我看过一些文章写的进出气温差在15℃,结露会不会是设计有缺陷的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 17:49:00 | 显示全部楼层
看看你的储气罐的排污阀是不是每班都有人排,冷干机的冷凝书排放是否正常,有没有堵塞,再看看冷干机的热气旁通要不要调整一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 19:05 , Processed in 0.047939 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表