[话题讨论] 关于PVC干燥散热片阻力与鼓风机的风量

[复制链接]
发表于 2008-2-23 15:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位使用PVC干燥散热片单片面积1000平方,单片阻力500PA,造成鼓风机的风量过低。
是采用提高鼓风机风压还是采用降低散热片阻力
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-9-16 16:50 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-13 06:43:18 | 显示全部楼层
散热器阻力是正常的,可能是整个系统阻力比较大,建议增加风机压头,散热器阻力计算有个经验公式的,他和结构及截面重量流速有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-18 10:26:15 | 显示全部楼层
我单位也出现过和你相同的问题,散热器阻力大,风量不足,气流塔时有积料,影响产品质量,杂质多。我们和风机厂家协商,在原有设备不变的基础上,重新做了一个叶轮,来提高风量。
要是减少散热片,有可能热量不够,产生湿料。因在平时生产中,由于蒸汽的应力腐蚀等原因会导致散热片内漏,这时不能拆的情况下,只好关闭,等大修时再弄。因些不能减少散热片。
[ 本帖最后由 ysy_jing 于 2008-5-18 10:30 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-18 13:07:47 | 显示全部楼层
谢谢2楼3楼的指导,散热器阻力计算经验公式在哪可以找到啊?
在原有设备不变的基础上,重新做一个叶轮,只能选择降低风压提高风量,或选择尽量保持风量降低不多的前提下提高风压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-9 12:50:00 | 显示全部楼层
不要动散热器,散热器截面积小,气流速度高,换热效果好,蒸汽冷凝也快;散热器阻力的计算公式是建立在标准状态下的,不一定准。
解决方法:换风机电机,例如:电机转速增加到原有的1.2倍,则:风量增加到了1.2倍;全压增加到了1.44倍(1.2的二次方);功率增加到1.728倍(即1.2的三次方)
回复 支持 反对

使用道具 举报