楼主 |
发表于 2008-7-20 21:57:37
|
显示全部楼层
谢谢大家的信息,总算有基本的了解了
非常谢谢大家的帮助.
不过也发现我们的废热系统不适合用小循环,因为我们无法象转化一样取消循环泵,而只增加补水的小泵.
在正常情况,我们是不使用小循环带热的,而是将废热送到机组制冷,所以还是必须保持流量的循环,如果异常时,我们采用小循环带热,比如要停循环泵,在生产上就造成了操作上的不便,所以我们估计不回上小循环了,而在工艺上考虑制冷机组的备机.
[ 本帖最后由 林雪峰 于 2008-7-20 22:10 编辑 ] |
|