[话题讨论] 空压机两台运行跳,停一台怎么办?两台空压机并联运行,如果一台突然跳停怎么办?后系统空分装置怎么处理?

[复制链接]
发表于 2013-8-5 17:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台空压机并联运行,如果一台突然跳停怎么办?后系统空分装置怎么处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 17:48:52 | 显示全部楼层
跳停后能力就减少了呀,系统没有报警一类吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 17:50:19 | 显示全部楼层
不知道每台的空压机气量是多少,是否在空分装置的变负荷范围内。如果是一台跳停的话,工况肯定会垮掉,而人为减负荷的话,从后往前慢慢减负荷,少量多次。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 00:17:00 | 显示全部楼层
空压机排气量你的设备一览表没有吗?铭牌上也有呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 22:11:33 | 显示全部楼层
`````````````````````
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 22:57:09 | 显示全部楼层
关键是看你怎么设计的,两台供一套空分使用,还是两套或者多套空分使用母管供给流量,两台空压机出口并联至母管,两套以上空分装置从母管中取气生产?不说明,不知道怎么干。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-6 17:27:40 | 显示全部楼层

Ameba 发表于 2013-8-5 17:50
不知道每台的空压机气量是多少,是否在空分装置的变负荷范围内。如果是一台跳停的话,工况肯定会垮掉,而人 ...

单负荷也运行过,就是没有突然变负荷过,那肯定会垮掉,估计只有停掉在重新开一台空压机在慢慢的导气!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-7 00:20:00 | 显示全部楼层

九天是我 发表于 2013-8-6 17:27
关键是看你怎么设计的,两台供一套空分使用,还是两套或者多套空分使用母管供给流量,两台空压机出口并联至 ...

就是两台空压机气量并联至母管供一套设备用,突然调掉一台空压机怎么办,也就是气量减半了,有没有哪位遇到过这种装置!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 00:17:06 | 显示全部楼层
减量。。。同时查找跳车的压缩机跳车原因 尽快回复生产。。。