[话题讨论] 两分子筛吸附器出口为什么要设差压联锁?

[复制链接]
发表于 2013-8-22 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两分子筛吸附器出口为什么要设差压联锁?只有充压的时候才用到这个压差表把!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 17:10:05 | 显示全部楼层
确保压力一直时在切换,避免时间到了,压力不到造成的压力波动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 19:58:14 | 显示全部楼层
主要是避免均压时的大压差,大气量对吸附床层的冲击,破坏其平整度,而床层的不平整会导致吸附效果的变差。一般两分子筛之间的压差是均压结束的步进条件之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 17:32:31 | 显示全部楼层
防止冲床,15KPa联锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 20:29:33 | 显示全部楼层
确保2只筒之间压力一致,防止切换时发生冲床,或压力大幅波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 21:08:15 | 显示全部楼层
我们这压差小于10KPA才能进行下一步,你们说的压差联锁是啥意思,联锁后阀门有啥动作?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-6 17:12:53 | 显示全部楼层
我们的是在均压结束时,如果大于15kpa,纯化器程序暂停
回复 支持 反对

使用道具 举报