[话题讨论] 氧气球罐投用需要注意什么问题,如何进行投用工作;有没有相关的方案可以借鉴

[复制链接]
发表于 2013-9-9 20:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气球罐投用需要注意什么问题,如何进行投用工作;有没有相关的方案可以借鉴?我们二期空分装置尚未开车,球罐已经吹扫完毕也已经验收,为降低一期空分装置放散率,我们打算提前投用二期球罐,问需要注意哪些问题?有相关方案的话,希望能借鉴一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 15:32:37 | 显示全部楼层
应该是吹扫,氮气升压至与氧气压力一致或略高,倒换氧气,用户放散置换,正式投运。具体方案没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 16:40:15 | 显示全部楼层
球罐投用与氧气管道投用差不多,先氮后氧,氧氮置换。
把球罐的阀门打开,向球罐充入氮气,一般充到0.8~1.0Mpa就可以,然后向里面充氧气,放空、降压,再次充入氧气,反复2~3次纯度就差不多了。
放空的时候最好能从下游用户处放空,减小你们的危险。
操作过程中最好不要使用你们的氧气球罐截止阀,建议用自动阀控制。
回复 支持 反对