超高分子量聚乙烯管道
工程施工试验与验收规范
1  主题内容和适用范围
本规范规定了有压和无压超高分子量聚乙烯管道工程,投入使用前需进行强度试验及工程验收的方法及程序,未经验收或验收不合格的管道不能投入使用。
本规范适用于超高分子量聚乙烯管道施工试验与验收。
2  试验与验收组织
    试验应由施工单位组织,建设单位、质量监督单位参加;验收应由建设单位或工程项目批准单位组织相关人员参加;
    3  试验的一般规定:
    3.1  试验介质的温度不得超过40℃。
    试验用压力表应在校验有效期内,其量程不得大于试验压力的二倍。(弹簧压力计精度不得低于0.4级)。
    3.2  试验中发现缺陷,应将压力降至大气压后,方可进行缺陷处理,处理后重新进行试验,直到合格。
    2.3  管道清扫
    3.3.1  施工中要求管道内清洁无异物,管道试验前应进行清理,一般使用压缩空气做清扫介质。
    3.3.2  压缩空气的吹扫口要用长度不小于4m的钢管,钢管上应设置吹扫阀,吹扫口的钢管应良好接地,接地电阻≤10Ω(防静电击人)
    4  管道强度试验
    4.1  目的:检验超高分子量聚乙烯管道是否能承受设计压力,因此试验压力应高于设计(工作)压力。
    4.2  根据我国有关标准:试验压力应为设计(工作)压力的1.5倍。
    4.3  每一段回填前先做该段的试验,达到试验压力后稳定1小时,对焊口(接连部位)仔细检查确认完好后(不渗、不漏)再卸压回填。
    4.4  试验时应认真填写强度试验报告单,试验人员及参与试验的各单位人员应在确认的试验报告单上签字。
    5  工程验收
    5.1  施工方实行三级管理制度,施工小组自检、安装工程队检查、施工单位质量部门检查,每一工序都应有施工及检查记录,以便交付验收。
    5.2  交付验收基本内容
    5.2.1  图纸会审记录
    5.2.2  技术交底记录
5.2.3  施工方案
    5.2.4  材料、设备出厂合格证及复检报告
    5.2.5  开工报告
    5.2.6  沟槽检查记录
    5.2.7  隐蔽工程检查记录(重点是与其它管道、构筑物的关系)
    5.2.8  管道安装检查记录
    5.2.9  管道强度试验记录
    5.2.10  沟槽回填检查记录
    5.2.11  竣工图
    5.2.12  竣工报告
    5.2.13  评定记录
    5.3  竣工图准确、可靠:
    5.3.1  dn>160㎜的管道,可采用地理坐标来标明各角转点的位置。
5.3.2  dn<160㎜的管道可利用永久建(构)筑物的相对坐标来标明位置。
6  验收签字
对工程做出结论意见后,各方应在验收报告单上签署意见,单位加盖公章,工程验收完毕。