大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 关于冷冻机:进水温度过低,会否超压

[复制链接]
发表于 2013-9-19 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-9-20 13:49 编辑
弱弱的问一句,开利冷冻机,自动变负荷,如果蒸发器进水温度过低,电子膨胀阀开度变小,要是全关了,哪螺杆压缩机不会超压吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 16:58:39 | 显示全部楼层
冷冻机和压缩机 差别在哪里呢 晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 17:46:21 | 显示全部楼层
在出现这种情况之前,循环水温是否已经降低到冷冻机卸载的温度设点。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 08:31:47 | 显示全部楼层
没超压之前就停机了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 12:35:35 | 显示全部楼层
若膨胀阀关小甚至关闭,制冷机的负荷会减小,可供压缩机压缩的气量减少,只会降低排气压力,怎么会超压呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-20 12:47:24 | 显示全部楼层

huawei 发表于 2013-9-20 12:35

                                
登录/注册后可看大图
若膨胀阀关小甚至关闭,制冷机的负荷会减小,可供压缩机压缩的气量减少,只会降低排气压力,怎么会超压呢? ...

螺杆压缩机风压和流量没有关系吧,压比和流量没有关系吧,就像容积式的,你把出口关死了,不超压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 12:35:00 | 显示全部楼层
“蒸发器进水温度过低,电子膨胀阀开度变小,要是全关了,螺杆压缩机不会超压?”-------首先,这个问题提的很好。电子膨胀阀开度根据进水温度调解是一种调解方式。但是只是调节方式的一种。    2、循环水温降低,冷冻机会根据温度设点卸载。冷冻机卸载在电子膨胀阀全关之前。   3、冷冻机的蒸发器出水温度可以通过调节冷凝器的冷媒高压减轻蒸发器的冷量得到。这样电子膨胀阀不会继续关小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 13:51:46 | 显示全部楼层

enqing528 发表于 2013-9-20 12:47

                                
登录/注册后可看大图
螺杆压缩机风压和流量没有关系吧,压比和流量没有关系吧,就像容积式的,你把出口关死了,不超压?

1、膨胀阀是给蒸发器供液的阀门,不是压缩机出口阀。对于制冷循环而言,排气压力取决于冷凝水温度和冷凝负荷,当冷凝水温度一定,负荷一定的时候,排气压力也就一定了,如果此时负荷降低,那排气压力会随之降低,当然不会无限度降低,会让系统保持在冷凝温度下的饱和压力状态。
2、膨胀阀关小或者关闭,意味着蒸发器供液量减少,制冷负荷降低,无论自动还是手动状态都是一样的道理。
3、制冷过程不同于一般的气体输送,这其中存在着蒸发和冷凝两个相变过程。
楼主可能没有表述清楚,但无论怎样的制冷机组,都不会有调节排气出口阀来调节压缩量的设置。欢迎楼主继续表述清楚,大家可以继续讨论这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-21 20:58:23 | 显示全部楼层
这个肯定是由温度保护的   PLC柜子上有设定值保护的  到达一定值  肯定会停机, 否则会冻坏设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-11 08:16 , Processed in 0.043449 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表