大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 关于低温液体储槽最低液位的问题

[复制链接]
发表于 2013-9-9 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求,低温液体氧氮氩储槽要给客户事故状态下供气,谁有相关的文件,通知,或者相关的资料,希望分享一下啊,急求,重谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-9 19:13:23 | 显示全部楼层
楼主可以搜一搜空分后备系统,论坛网络上有很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 17:00:18 | 显示全部楼层
JB/T 5905-2000 真空多层绝热低温液体容器
JB/T 6898-1997 低温液体贮运设备 使用安全规则
国标的没有找到,自己搜一搜很多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 18:34:44 | 显示全部楼层
可以计算的,比如用户要求事故氮气至少能满足24小时的供气量,那么最低液位就可以算出来了。如贮槽内筒直径为15m,用户每小时需要2000标方氮气,H=2000*24*1.25/810/(7.5*7.5*3.14)=0.419m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 16:15:03 | 显示全部楼层
那就可以算出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 10:22:22 | 显示全部楼层
楼主想要的这个东西很好,我也想要。
因为这个东西和所处的化工系统流程、用途有关。即使国内外先进的空分厂家也不一定设计全,整体设计院设计也不一定合适。大家一般都是根据实际情况边用边改。
借着你这个帖子我建议大家可以把自己的流程或改造情况说说,供大家学习借鉴。或者请斑竹或有兴趣的同志单发个帖子供大家讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 12:59:00 | 显示全部楼层
一般情况下后备储槽的贮存量必须能保证客户24小时以上的需求量,设计量(瞬时流量)是客户最大用量的1.5-2倍,后备汽化器一般是两组,一用一备,储罐液体出来进汽化器后双路调压供给客户,可靠性很高,需极少人力值守。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 15:26:23 | 显示全部楼层

aran0556 发表于 2013-10-30 15:26

                                
登录/注册后可看大图
一般情况下后备储槽的贮存量必须能保证客户24小时以上的需求量,设计量(瞬时流量)是客户最大用量的1.5-2倍 ...

不仅仅能提供上述气体的,还有提供客户后备CDA系统的,我所了解的有提供客户10万方每小时的后备混配气系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-13 15:43 , Processed in 0.043769 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表