[话题讨论] 冷箱内部,脚手架跳板的安装要求

[复制链接]
发表于 2013-11-15 11:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情如下:最近冷箱内部快要做气密了,现在脚手架和跳板都安装的不够,需要增加,请问脚手架和跳板在安装上的要求有哪些,需要注意哪些问题,比如跳板的数量、宽度、长度上的要求,谁有这方面的资料或者经验希望可以告知一二,万分感谢。还有就是安全网的挂设问题
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 08:19:12 | 显示全部楼层
     气密检验区域人能安全走过去,架子板别搭在管道上就行了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 09:22:17 | 显示全部楼层
要求他们尽可能多的搭,在有焊缝的地方都要搭,不能因为架子不够影响检查,楼上说的对,不要把架子搭在管道和设备上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 22:14:36 | 显示全部楼层
跳板不重要,那玩意踩翻了更麻烦,大部分时间都是在管子上走的。脚手架层高别超过一米三,我XXL号的人再高向上爬都费劲。最好带安全带,因为每道焊口要观察很长时间。哥干过好多次了,绝对是经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-20 09:55:00 | 显示全部楼层
对了,哪些手电筒啊,喷壶啊,最好用个绳子系到身上,掉下去就悲剧了,摔坏了是小,别砸坏了人和管道设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-20 09:57:10 | 显示全部楼层

czdeyy 发表于 2013-11-20 09:57

                                
登录/注册后可看大图
对了,哪些手电筒啊,喷壶啊,最好用个绳子系到身上,掉下去就悲剧了,摔坏了是小,别砸坏了人和管道设备。

到网上找了别的单位的冷箱内脚手架的施工方案,算是应付一下,不过真心觉得这都应该是施工方应该考虑的,结果总是让建设方给他们这样那样的资料,真不知道要那些项目经理的做什么用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-21 15:34:00 | 显示全部楼层

戒掉可乐的猪 发表于 2013-11-21 15:34

                                
登录/注册后可看大图
到网上找了别的单位的冷箱内脚手架的施工方案,算是应付一下,不过真心觉得这都应该是施工方应该考虑的, ...

呵呵,建设方可能就是拿这个当借口吧,当然是不想多干活了。
回复 支持 反对

使用道具 举报