[话题讨论] 预冷系统出空冷塔与冷水温差达8-9度,会是哪些原因...............

[复制链接]
发表于 2011-8-29 09:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题...............
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 09:30:54 | 显示全部楼层
布水器堵塞,喷水不均匀造成冷却效果不佳。
出空压机压缩空气温度过高
水量不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 09:57:19 | 显示全部楼层
1、检查确认仪表显示是否正常;
2、冷冻机跳机时间过长,或因某些原因启动滞留时间过长;因出塔空气温度过高,温差过大等,多台氟里昂压缩机启动后短时间造成冷水温度与出空冷塔的空气温度温差过大;
3、受环境气温影响,循环冷却水温度升高及冷却水量减小等,造成冷水温度与出空冷塔的空气温度温差过大;
4、空冷塔积垢严重,空冷塔内空气与水接触不充分,局部出现偏流现象,使出塔空气温度升高,与冷冻水温差过大;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 10:00:42 | 显示全部楼层
1)空冷塔冷却水量不够,2)空冷塔布水器堵塞3)空冷塔填料堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 10:10:29 | 显示全部楼层
一般出空冷塔温度和冷水温度差两度就不小了,这不是冷水的问题。是外循环的常温水量不够,气体在空冷塔里的滞留时间短换热不充分,这个我计算过水很难带走气体的热量,依靠的是量大才能降温,而常温水起的作用比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 11:53:57 | 显示全部楼层
建议楼主对问题加以详细描述,否则原因较多。现把可能原因分析如下:
先检查下空气出遇冷系统温度的趋势。
如果温度是突然升高的,检查该温度计是否异常
如果是短时间内(几小时)逐步升高,检查加工空气量是否增加,循环水,冷冻水流量,水温是否正常。
如果温差是在空分投产后很长一段时间内逐步上升的,而加工空气,循环水,冷冻水水温流量均正常,则很可能是空冷塔有结垢。此时应观察空冷塔阻力有无上升,冷冻水泵前的过滤器有无低温结晶。
若是一开车就很高,可能是设计或制造问题,活安装时填料,筛板没装好,在质保期内找厂家来鉴定下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 14:52:00 | 显示全部楼层
有可能是水分布器堵塞,可以从冷水进上塔流量计看出
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-24 19:10:08 | 显示全部楼层
学习了,现在才知道把温差与塔阻力,气量,水量,以及运行时间结合起来综合考虑,谢谢了,顺便感谢一下版主
回复 支持 反对