[话题讨论] 请大家探讨一下PVC聚合岗位应设置哪方面的联锁,保证安全生产

[复制链接]
发表于 2010-8-2 21:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wangxineng 于 2010-8-3 13:33 编辑
由于聚合反应是个高温高压又有危险的放热过程,我觉得应该对一些安全措施与报警进行联锁 。大侠们赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 09:00:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgh1966 于 2010-8-3 09:04 编辑
聚合釜上本身是配有许多安全措施的:1、压力报警;2、温度报警;3、安全阀;4、防爆膜;5、紧急终止剂加入;6、搅拌功率报警;7、聚合加料紧急终止程序;8、异常情况紧急停止反应程序。等等,各个厂配置上有些差别,但安全措施和安全附件设置是有基本要求的,而且有些属于国家强制性规范要求,不是可设不可设的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 17:42:12 | 显示全部楼层
除了各种报警以外,还要考*键设备、DCS、紧急控制柜双电源供电,最好还能有防晃电设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-3 18:51:17 | 显示全部楼层
油压单元与釜底注水要 不要联锁  
我说的是设备和设备的联锁