想了解一下电石炉是采用中压补偿好还是低压补偿好呀?还是两者结合?
据了解低压补偿比较节能,但好像实际运行中效果不是很好,容易过补偿,过补偿时对电石炉有较大的影像。
了解这方面实际情况的专家来谈谈这方面的情况。谢谢大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-8 09:05:09 | 显示全部楼层
电炉的功率补偿理论上讲是有用的,但是电炉的外形尺寸、电极尺寸等已经根据已知条件事先进行设计确定了,如果功率补偿不是同步设计的话,容易出现不匹配的现象。我们的一个项目就是后续上的功率补偿,输入功率确实增大了,但是电弧位置区域发生变化,导致出现电炉外壳发红、烧穿等事故,不得不降低补偿运行,大大降低了其使用效率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-10 10:09:35 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,你们电石炉用的是低压补偿吗?,补偿是不是自动调节呢?补偿投入调节速度快吗。
还是中压补偿?还想问下你们不补偿是哪个厂家帮你们做的呢。有没有比较好的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-10 10:13:43 | 显示全部楼层
电石炉的烧穿变压器用处大不大呀?我们想不用烧穿变压器,不用会不会容易出事故呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 08:57:58 | 显示全部楼层
楼主是哪里的呢,可以交流qq:32126087,我们不主张纯粹的低压补偿,造价高设备使用寿命短,往往被有些人打着低压补偿高新技术的旗号忽悠