大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] VCM泄露怎么处理?

[复制链接]
发表于 2010-10-11 22:42:13 | 显示全部楼层
VC泄漏的处理办法:首先确定泄漏量,其次确定泄漏地方。最后才是应急措施。
                         1.如果是大量泄漏的话,连接消防水或其他水进行喷淋泄漏处,降温和消除静电。
                         2.如果是管道连接法兰泄漏,关闭法兰前后手阀,紧固或换垫处理。
                         3.如果是控制阀出泄漏,关闭控制阀。
                         4.如果是设备连接法兰泄漏,釜的话终止反应处理,槽的话倒槽处理(VC装置),加入空釜或倒槽(聚合装置)。
                         5.如果大量泄漏的话,釜和槽启动应急预案。
                         6.如果是大量泄漏的话,联系公司消防车和市区消防车。
                         7.如果是大量泄漏的话,通知相关领导汇报。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-12 08:14:29 | 显示全部楼层
我们这里是:1、如果有空釜则进行倒釜操作即将泄漏釜的物料倒至其他空釜继续进行反应;
            2、如没有空釜可加终止剂进行出料回收操作;
            3、回收后置换合格,处理漏点。
           注:以上1、2步操作要看聚合反应进行的程度,主要是看在反应前期还是中后期来选择操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-12 09:57:23 | 显示全部楼层
倒釜怎么可能呢,你们是老工艺吧,30釜才有那种情况,70釜108釜
是不可能的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-29 02:31 , Processed in 0.038519 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表