[话题讨论] VCM管道放空、排净,及保冷问题

[复制链接]
发表于 2011-1-12 20:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个问题,VCM管道,两家设计院对管道的排净与放空的设计有不同的设计,一家设计有排净,放空,另一家认为不要, 而对保冷也是:一家设计有,一家设计没有。有点困惑,还没找到相关规范,期待空手给予解答
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-13 08:30:04 | 显示全部楼层
我们这也有同样的问题,液相管道设计中没有保冷,后来我们自己加的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-14 10:32:58 | 显示全部楼层
液相单体建议进行保温,主要原因是夏季高温时,液相单体容易汽化,可能造成单体管线压力超标。我们曾经发生过夏季高温气候条件下,单体管路的金属膨胀节超压破裂泄漏的问题。因此,在南方高温气候地区,液相单体必须进行保温。北方区域则不一定。
回复 支持 反对

使用道具 举报