[话题讨论] 出料槽的压力为负压可能的情况

[复制链接]
发表于 2011-8-3 11:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式




[color=]


出料槽上有进料阀(球阀),放空阀(截止阀)、底阀(球阀)、回收阀(截止阀),在回收管线上还有止回阀。


[color=]


[color=]


[color=]


[color=]压力表是好的,出料槽在没进料时压力一点一点的降,后面直接变成负压,判断为回收阀内漏。回收管线上有三个截止阀都可以控制回收,都关死后还会出现负压情况。


[color=]


[color=]


[color=]然后关死所有通向出料槽的阀门,但是还会出现负压情况,出料槽的搅拌在槽空时还是一直旋转的,它旋转时会造成出料槽的压力为负压吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 11:58:16 | 显示全部楼层
搅拌不会引起负压,可能引起负压的原因:
1、真空系统的阀门内漏;
2、密闭状态下,出料阀开启出料;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 12:18:01 | 显示全部楼层
回收管线上的阀门都关不死,你可以打个盲板观察下情况;
另外出料槽上还有抽真空管的阀,不知道检查过没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 18:46:12 | 显示全部楼层
有没有想想在换一块压力表看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-25 22:07:42 | 显示全部楼层
回复 4# zhangjunjie1213 压力表是好,二次显示也是正常的。