[话题讨论] 各位大侠你们好!低沸塔的液位忽高忽低怎么解决!

[复制链接]
发表于 2012-1-19 18:19:00 | 显示全部楼层
如果塔的设计没有问题,我觉得就是低流量下操作时,操作工的水平有点问题。
在公用工程条件一定的情况下, ...
tfx511024 发表于 2012-1-19 18:13

                                
登录/注册后可看大图

    以上操作是在排出仪表问题的前提下,进行的操作。
操作时应统筹考虑,现场和中控应密切配合,通过视镜观察塔内情况,注意塔釜的液位,要控制尽量平稳微调。
对于自控阀的PID参数,在调节初期不是很关键,带基本调稳后,仪表适当调整PID参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-19 18:13:00 | 显示全部楼层
对于VCM精馏塔,一般采取压差控制,因此,在调整后,压差投入连锁,这时为避免自控阀频繁动作,所以,要对阀做一定的PID参数设定,避免阀频繁动作,塔内流量波动,指标不稳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-30 11:17:09 | 显示全部楼层
很赞同楼上的观点,再把温度控制在范围内,避免较大的温度波动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-30 13:37:38 | 显示全部楼层
根据楼主介绍,装置只开了1/3的能力,很可能是低沸塔的再沸器太大,导致塔底液位波动大。当然,首先可先调整一下过料阀门、低沸塔再沸器热水调节阀的PID参数。并可查一下低沸塔的液位计是否有自聚物等异物堵塞导致的液位异常。