急求,氧气管道最高使用压力4.0Mpa,请问射线检测比例是多少呢

回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-24 15:31:23 | 显示全部楼层
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》上有比例,不过那里面是设计压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-24 15:40:16 | 显示全部楼层
GB50030-2007氧气站设计规范里面也有,不过要求不一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-25 11:18:32 | 显示全部楼层
我也查了些规范,感觉规定也不尽相同,所以有些迷惑。不多感谢各位的帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-26 14:22:50 | 显示全部楼层
一般都是用气体作压力试验,所以一般都是100%射线探伤
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-26 14:34:27 | 显示全部楼层
氧气管道必须100%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-26 16:50:03 | 显示全部楼层

wcq1010 发表于 2014-3-26 14:34

                                
登录/注册后可看大图
氧气管道必须100%。

氧气管线一般选择推荐使用不锈钢材料,并进行100%严格进行脱脂,100%射线探伤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-26 14:34:00 | 显示全部楼层

田园诗人 发表于 2014-3-26 16:50

                                
登录/注册后可看大图
氧气管线一般选择推荐使用不锈钢材料,并进行100%严格进行脱脂,100%射线探伤。

脱脂时选择浸泡方式,与氧气接触的不止是氧气管道、阀门、压力垫片、法兰等等吧,与之氧气接触的全部脱脂处理。