[话题讨论] 40500kVA电石炉变压器的疑问

[复制链接]
发表于 2012-6-6 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
40500kVA电石炉变压器,是选用一台三相变压器好,还是选用三台单相变压器好?
两种选取方法各有什么优缺点?
谢谢各位啦~
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-6 16:17:42 | 显示全部楼层
各有优缺点。理论上是一台三相变压器好,因为设备集中便于维护修理和保养,另外设备投资、基建投资、控制系统投资都相应减小;实际上可能会因为设备集中带来较大安全隐患,若设备质量不高,一旦变压器故障,则会造成系统用停车。而且由于设备集中度高,维护难度加大。三台单相的变压器则可以适当降低这种风险,缺点正好与以上相反。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 11:07:59 | 显示全部楼层
电力充足且能有绝对的保障,上一台三相变压器好;反之则上三台单相的变压器