[话题讨论] 聚乙烯单体槽积水包加什么液位计好

[复制链接]
发表于 2012-8-15 20:40:00 | 显示全部楼层
我们现在做的设计用的是老外的工艺包,老外工艺包里面积水包用的是放射性液面探测器;
另外,在排水管线上,老外依次加了一个孔板,一个温度报警。因为VC单体通过孔板时会发生闪蒸使温度下降,所以当孔板后面的温度报警仪表检测到温度下降时,就会关闭阀门,防止液体VC被带出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 11:38:17 | 显示全部楼层
一般企业中都没有安装液位计,第一是北方冬天的防冻工作不好做,第二需要积累经验,如果说出现单体就会有挂霜现场,另外那个水的量是很少,定期排放即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 20:56:00 | 显示全部楼层
我认为什么液位计没什么问题,即使不准也没什么。理论是一回事,实际操作是另一回事。及时液位计在准,在放水时,也是放出单体为准。并不是说一定要把水全部排净,而是放到有单体和水一起出来了,就可以了。没必要要求太准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 13:36:25 | 显示全部楼层

comet 发表于 2012-8-17 11:38

                                
登录/注册后可看大图
含有单体直接排放?影响安全和职业健康啊。
水中含有单体,也需要处理才能外排的吧,
排放到废水槽,有 ...

      我们是废水是先酸碱中和后 ,再除汞、气提回收氯乙烯的,另外我公司的积水包下还有个试镜,估计上面说的通过观察看放完没的都是这样的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 22:07:47 | 显示全部楼层

mengqiucan 发表于 2012-10-8 15:44

                                
登录/注册后可看大图
我认为什么液位计没什么问题,即使不准也没什么。理论是一回事,实际操作是另一回事。及时液位计在准,在放 ...

     如果液位计准的话,可以不用把单体放出来的,这样即经济,又环保、安全,而且对人的危害还小岂不是更好
回复 支持 反对

使用道具 举报