[话题讨论] 关于乙炔气柜防空问题?

[复制链接]
发表于 2013-1-12 22:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,冬季停车放假乙炔气柜做何处理,直接防空吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 13:40:00 | 显示全部楼层
换水,氮气置换合格后再用氮气保压,减少筒体腐蚀,确保气柜内气体组分安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 19:41:11 | 显示全部楼层
这种如果是长时间的停车,可以将气柜的高度降低到20%左右,用氮气稀释后,逐渐的排空,否则不安全,切记,不要成为行业的笑话,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 13:32:01 | 显示全部楼层
水槽的水,如果是没有通入蒸汽,那就要拉临时管线,将乙炔气蒸发后,如果不检修,可以不放水,如检修,水要单独的处理,不能直接排放的,