[话题讨论] VCM精馏

[复制链接]
发表于 2013-7-24 08:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCM精馏低塔的控制操作中,是手动控制还是自控对塔的平稳运行有好处?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 09:07:30 | 显示全部楼层
这个没法这样说~在正常操作的时候当时是通过DCS参数自动控制的好~只有在开、停车以及系统异常波动的时候采取手动进行人为控制!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 16:18:29 | 显示全部楼层
我们公司都是采用自动连锁的设置。液位与流量、液位与液位等。这样非常方便操作,实际生产可行!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 21:38:23 | 显示全部楼层
我们是低塔手动,高塔自动,单体质量非常好,一个问题是高塔回流投自动偶尔会有不上量的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-28 22:34:00 | 显示全部楼层
我们这边正常生产时都是自动,符合调整时选择手动,当然开停车是手动了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 09:37:16 | 显示全部楼层
可以将系统的变化因子调小,就可以快速做出反应。很稳的
回复 支持 反对

使用道具 举报