[话题讨论] 氯乙烯气柜需装雾状水喷漆淋装置吗

[复制链接]
发表于 2014-5-16 19:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯乙烯气柜是否需要防泄漏的雾状水喷淋装置?依据是什么?如何设计施工?同样的问题也包括乙炔气柜。请高手指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-18 10:11:25 | 显示全部楼层
没有必要吧,一般的,在聚合楼有就成了!气柜一般在开阔的空间,安装可燃气体报警仪和消防水炮就可以实现其监测了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-18 11:16:54 | 显示全部楼层
没有必要的,我们单位有很多个氯乙烯气柜均没有这个东西,安全相关的点有:1、气柜下部安装有可燃气体报警器。2、上部有远传的液位计。3、水槽上下各有一个温度计。4、如果在北方可以贴水槽壁向内部通入蒸汽用来防冻。还有远处安装有一个监控的摄像头。其他再没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 06:53:10 | 显示全部楼层
很有必要的,一方面在夏季高温时期可以起到淋水降温作用,另一方面在有泄漏时可以增加空气湿度降低vcm燃爆的可能性
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 08:33:41 | 显示全部楼层

ybcity 发表于 2014-5-21 06:53

                                
登录/注册后可看大图
很有必要的,一方面在夏季高温时期可以起到淋水降温作用,另一方面在有泄漏时可以增加空气湿度降低vcm燃爆的 ...

气柜内水封的水很多的,加上气柜内的气相物质很快进入下一个工序,季节的高温不至于需要用喷淋降温,气柜如有泄露,首先可燃气体报警仪会报警,当然,监控探头和液位计也能察觉到的。如果出现燃爆,消防炮水量大,效果不错的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 06:53:00 | 显示全部楼层

罗小阳 发表于 2014-5-21 08:33

                                
登录/注册后可看大图
气柜内水封的水很多的,加上气柜内的气相物质很快进入下一个工序,季节的高温不至于需要用喷淋降温,气柜 ...

在开放的空间环境下可燃气体报警仪的可靠程度大大降低,如果不是靠近泄漏点或者泄漏物不在可燃气体报警仪的上风向,可燃气体报警仪基本上是不会有反应的
回复 支持 反对

使用道具 举报