[话题讨论] 空分建设中地下管网应该注意什么?

[复制链接]
发表于 2014-6-27 16:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,大家对新手的支持
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 21:48:03 | 显示全部楼层
地下管网需要说明一下是气体管道还是循环水管道。
1、循环水管道,主要防腐情况。布置管道要提前规划好,需要后期预留的阀门的位置前提预留好,放置以后在开挖。  注意最后的盲端位置要注意清洗口。
2、气体管道需要注意防腐、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 10:08:22 | 显示全部楼层
地管的具体位置记清楚了,别到时候找不着了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 21:49:59 | 显示全部楼层
没什么,空分地下管一般就是循环水管道也不多
1、地下管道设计安装要避开安装设备基础。2、管道安装要按图纸安装,以免在以后造成麻烦。3、防腐是必须的。4安装过程检查管道的清洁度。5管道安装在地下深度。6、管道安装时地下是否夯实,否则可能变形
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 08:42:29 | 显示全部楼层
地下管道施工是比较简单的:
1、按图纸坐标、标高施工,有变更及时在图纸中表明,因为是隐蔽工程,回填了你可就看不到了!
2、管道的除锈和防腐,除锈要达到设计要求的除锈等级,防腐胶带或玻璃丝布要保证厚度,做完防腐要做电火花检查;
3、当然了焊接质量是重中重中,焊接质量不合格,说别的都没用了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 22:53:22 | 显示全部楼层
学习了~不知道啥时候自己也能经历一下呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 11:01:34 | 显示全部楼层
要是有输送氧气管道埋地,有什么要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 15:20:26 | 显示全部楼层

LIU0539 发表于 2014-7-17 11:01

                                
登录/注册后可看大图
要是有输送氧气管道埋地,有什么要求?

1.有阴极保护系统,防腐
2.露出地面部分有足够的接地,在雷雨地区的,安装防浪涌保护设备
回复 支持 反对

使用道具 举报